土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ GCK馈电柜选垂直母线备用回路要不要算进来呢?

GCK馈电柜选垂直母线备用回路要不要算进来呢?

发布于:2013-12-06 14:22:06 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
GCK馈电柜9出线,其中3个备用,如果把备用算进来9个断路器的额定电流相加再乘以分散系数0.7,得的到的电流都大于主水平母线的电流了,真不知要不要把备用加进来?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • mr_chen188
    mr_chen188 沙发
    学习了 ............
    2014-06-30 21:54:30

    回复 举报
    赞同0
  • 醉卧沙场君莫笑
    看这个备用是怎么个备用法了 是别的断路器坏了 用这个 还是作为后期扩容用的
    2013-12-25 13:51:25

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

成套电气设备

返回版块

15.96 万条内容 · 556 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于低压授权柜

大家好,请教ABB、施耐德、西门子等低压开关柜在国内授权生产情况,越详细越好。非常感谢。

回帖成功

经验值 +10