土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于高压柜操作电源直流屏38AH壁挂式能带起几个断路器

关于高压柜操作电源直流屏38AH壁挂式能带起几个断路器

发布于:2013-12-06 14:18:06 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
由于直流电源这个不太懂,谁能给你一好用点的或经验公式,现在我用10台KYN28-12的高压柜断路器有5个,带有备自投,这情况下直流电源取壁挂式的38AH,是否可行

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • ttlsj
    ttlsj 沙发
    壁挂式的没见过,基本都是直流屏来控制,包含了直流电源的管理系统。
    2013-12-06 15:24:06

    回复 举报
    赞同0
  • wboy8759
    wboy8759 板凳
    “直流电源取壁挂式的38AH” 如果是高倍率碱性镉镍蓄电池这个容量够了,如果是阀式密封铅酸蓄电池这个容量小了点。
    2013-12-06 15:10:06

    回复 举报
    赞同0