计算书
本工程楼面活荷载标准值5.0KN/㎡,活荷载分项系数取值不符合GB50009-2012 第3.2.5 条[强制性条文]第2款的规定。
本工程结构由两个塔块组成,为使建立结构计算模型符合实际应分2个塔计算。
二桩承台结构配筋应按深受弯构件进行计算。承台计算取用的混凝土强度等级、钢筋种类与施工图注明的等级不相同,应核改。
首层结构的计算高度应计算至基础顶面,设计取用的计算高度与实际不相符;电梯井四个角的砼构件按截面尺寸等分析应为异形柱,当作剪力墙计算不符合实际受力情况。应改正。
计算振型数应使各振型参与质量之和不小于总质量的90%,应改正。
缺砼管桩的单桩承载力计算资料。应考虑深厚素填土或淤泥质等欠固结土的负摩阻的下拉作用。需