Pe=228KW办公楼,用多大开关和多大导线?

发布于:2007-09-21 23:00:21 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
Pe=228KW办公楼,用多大开关和多大导线?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • sunlover1949
    sunlover1949 沙发

    需要系数 0.6
    功率因数 0.8
    计算
    2007-09-22 11:27:22

    回复 举报
    赞同0
  • sunlover1949
    sunlover1949 板凳
    228*0.6*1.52/.8=259.92A
    185+95的线 315的断路器
    2007-09-22 11:26:22