土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 双电源选择四级断路器是为什么
本帖最后由 jiuweinikuang 于 2013-12-6 09:46 编辑

遇到一个双电源的配电房,分别是市电和发电机。发电机那边的进线柜他们说要使用四级断路器,零线也要接入断路器,说是为了防止电流回送电网,问题是如果使用发电机,说明市电那边的进线断路器应该是断开状态,怎么还会回送电网。

全部回答(7 )

  • wangyu4753748
    谢谢楼主了!
    2015-12-01 15:01:01 来自 PC 评论 举报
  • xiaowangshu8
    :(:(:(:(:(:(:(:(
    2013-12-06 14:54:06 来自 PC 评论 举报
加载更多