土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 室外消火栓泄水问题

室外消火栓泄水问题

发布于:2013-12-05 22:17:05 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
01S201 室外 消火栓安装,干管安装(1)型中, 水口前没有阀门
那样怎么实现自动泄水啊
水不是会一直流吗

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • 老徐
    老徐 沙发
    泄水口前没有阀门,才能实现实现自动泄水,主要是室外消火栓关闭以后,消火栓阀门以上的水就自动泄水,这样作可以冬季防冻。
    2013-12-06 15:11:06

    回复 举报
    赞同0
  • ljphb
    ljphb 板凳
    人来检修时,打开泄水阀,自动就不用了。
    2013-12-06 10:50:06

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 693 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求问消防管车丝压槽的最低壁厚

①求问消防用管必须采用热镀锌钢管吗??②什么口径以下用车丝以上用压槽?③需要车丝钢管的最低壁厚和压槽的最低壁厚?

回帖成功

经验值 +10