220伏电压,450米距离,负载不大于电流10A,请问最小铜芯线的平方数
220伏电压,450米距离,负载不大于电流10A,请问最小铜芯线的平方数
DN1000管道准备安装电磁流量计,采用220伏电压供电,450米距离,负载电流不大于10A。请问最小铜芯线的平方数,穿管地埋敷设。
发布于
2013-12-05 20:13:05
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(11 )
我爱喝绿茶
云飘飘 发表于 2013-12-6 07:17 要计算压降和开关灵敏度,估计很大开关灵敏度怎么弄啊,请教一下。:P
2013-12-09 12:23:09
来自 PC
评论
举报
我爱喝绿茶
wboy8759 发表于 2013-12-5 22:43 你这个距离大哦!应当按电压损失来选择。(见附表)即使采用截面16mm2的塑料电缆,其电压损失也已接近11V …有理有据,顶顶,赞一个。