5芯电缆3根火线经过漏保开关,接一火线和一零线{零线不经漏保}输入变压器变出的是24伏接彩灯,漏保合不上闸。可是接2根火线输出变压器变出的是24伏接彩灯合上闸了这是什么原理?有谁能指教一下谢谢。我买的变压器有两种接法,一火一零输入,二火输入
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(9 )
只看楼主 我来说两句-
qjf8061
沙发
这样的方案太浪费了,是不是弄错了,一般都是接B相呀,但是不用的互感器的二次端要用线短接,电流互感器是不允许二次开路运行的.
2008-07-01 09:01:01
赞同0
-
lingxuct
板凳
2008-06-30 19:34:30
赞同0
加载更多回复 举报
高压保护最少也需要二只CT,对一只电流表来说,电机回路(不需要测其他二相电流),象上面朋友所说,接在B相的CT上,如果要看其他二相的电流,可以加装电流换相开关。
回复 举报