土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 配筋砌块砌体剪力墙,偏心受压时斜截面受剪承载力计算的两组公式的区别?

配筋砌块砌体剪力墙,偏心受压时斜截面受剪承载力计算的两组公式的区别?

发布于:2013-12-05 14:30:05 来自:建筑结构/砖混结构 [复制转发]
配筋砌块砌体剪力墙,在偏心受压时的斜截面受剪承载力的计算,
砌体规范GB50003-2011中,有两组公式:
1、一组公式是 9.3.1-2 和 9.3.1-3 ;
2、另一组公式 10.5.4-1 和 10.5.4-2 ;

为什么两组公式的每个变量前的系数差别这么大?

如果用前一组公式没考虑抗震,后一组公式考虑了抗震(公式中除了个γRE的)来解释;
感觉还是不太理解,因为:
—— 前组公式中N>0.25fgbh时,取N=0.25fgbh;
—— 后组公式中N>0.20fgbh时,取N=0.20fgbh;
[ 这个N值应该与γRE 无关啊,怎么也有差别啊 ]

请高手指点!!
谢谢。

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • liuxu-msy
    liuxu-msy 沙发
    心中顿悟,郁结化开。。。解惑也,解惑也。
    感谢一介书生!

    2013-12-18 14:35:18

    回复 举报
    赞同0
  • wanglixin6181
    wanglixin6181 板凳
    本帖最后由 一介书生第二 于 2013-12-18 15:57 编辑

    在规范的条文说明中有解释。主要是限制正应力,将静力承载力乘上了一个降低系数0.8(0.25*0.8=0.20)。这与混凝土结构设计规范是一致的(混规为0.2fcbh)。