施工现场现状:
1.梁底箍筋被割断;
2.3直螺纹采用加长丝,为何会有正丝、反丝的区别。
4.箍筋平直长度不足10d。被割断。
5.钢柱头部有大悬挑钢梁,外侧焊埋件,内侧进行加固。是不是加固此区域。不太理解设计意图。
6.柱身的抗剪栓钉被割除,不知影响究竟有多大,个人感觉无多大影响。
7.梁筋相碰栓钉,弯折部分被割断。
8.此图有800X2500的大梁,施工单位采用立杆400的间距,感觉不是很保险,而实际施工中立杆底部的间距却隔了一个。很不对呀。