按规范,没有要求备用水源,有没有哪份资料要求备用水源?各位请赐教。

全部回答(7 )

  • shirden1002
    我也是搞给水工程的,目前也没有看到说必须要有备用水源,水源问题受水文及周边环境影响较大。如果本地只有一个水源怎么建备用水源呢?
    2013-12-08 22:36:08 来自 PC 评论 举报
  • 乐在水中
    给水工程中,水源为地表水或地下水,只要来水保证率可以满足设计要求,一般不需考虑备用水源;但如果水源为再生水的话,由于水质、水量的不稳定性,则需考虑备用水源。另外在地下水取水构筑物设计中,一般要考虑10-20%的备用水源井。