各位大神,请教个问题。现在做的工地距离变压器500米,原来50平方的电缆导致塔吊上面测量电压不够导致老是低电压使用。现在更换成150平方的铜缆以后为什么塔吊还是使用不正常。整个项目用电量100KW。现在在工地配电柜测量电压就是380V,这样的话就是说是不是电压没问题,同时载流量是不是也没问题。另外是不是由于塔吊的启动电流太大。大家看到帮忙解释下。150平方铜缆距离500米能满足100KW的施工需要不,变压器电源侧接的开关630A,开关也肯定没问题。万分感谢,在线等。
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
供配电技术
返回版块97.88 万条内容 · 2149 人订阅
回帖成功
经验值 +10
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
我来计算一下电压跌降考虑电缆大小:
100KW负荷按210A电流计算,并考虑变压器的电压不低于380V(线电压),这样,500米电缆上只允许跌降19V(5%以内),电缆允许阻抗Z=19/(1.732X210)=0.05224Ω,那么(因电缆长度是500米)就是0.10448Ω/km,查《工业与民用配电设计手册(第三版)》得:铜芯95平方的R=0.229 X=0.077 得Z=0.2406,二根并接也有0.1204Ω/km,大于0.10448Ω/km,不行!
铜芯120平方的R=0.181 X=0.077 得Z=0.1967Ω/km,二根并接得Z=0.098Ω/km,小于0.10448Ω/km可以;计算到此,需要二根120平方铜芯电缆并接!如果变压器负荷很小,电压能保证390V以上,则需要另外计算(想必楼主朋友按此方法也能计算吧?)。
工地电缆所接处电压有380V,但塔吊起动还是困难,建议把塔吊的电缆换大。
回复 举报