土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 工程项目临时用电电缆选择,电压降问题。急急急,在线等!

工程项目临时用电电缆选择,电压降问题。急急急,在线等!

发布于:2013-12-05 09:17:05 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]

各位大神,请教个问题。现在做的工地距离变压器500米,原来50平方的电缆导致塔吊上面测量电压不够导致老是低电压使用。现在更换成150平方的铜缆以后为什么塔吊还是使用不正常。整个项目用电量100KW。现在在工地配电柜测量电压就是380V,这样的话就是说是不是电压没问题,同时载流量是不是也没问题。另外是不是由于塔吊的启动电流太大。大家看到帮忙解释下。150平方铜缆距离500米能满足100KW的施工需要不,变压器电源侧接的开关630A,开关也肯定没问题。万分感谢,在线等。

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • rccrcc
    rccrcc 沙发
    如果你使用的是YJV150的话,100KW 功率因数在0.8 电压损失为0.074*0.5*210=7.8% 损失29V,所以塔吊不能正常工作。
    2015-02-09 11:29:09

    回复 举报
    赞同0
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    本帖最后由 lingxuct 于 2013-12-5 14:23 编辑

    我来计算一下电压跌降考虑电缆大小:

    100KW负荷按210A电流计算,并考虑变压器的电压不低于380V(线电压),这样,500米电缆上只允许跌降19V(5%以内),电缆允许阻抗Z=19/(1.732X210)=0.05224Ω,那么(因电缆长度是500米)就是0.10448Ω/km,查《工业与民用配电设计手册(第三版)》得:铜芯95平方的R=0.229 X=0.077 得Z=0.2406,二根并接也有0.1204Ω/km,大于0.10448Ω/km,不行!

    铜芯120平方的R=0.181 X=0.077 得Z=0.1967Ω/km,二根并接得Z=0.098Ω/km,小于0.10448Ω/km可以;计算到此,需要二根120平方铜芯电缆并接!如果变压器负荷很小,电压能保证390V以上,则需要另外计算(想必楼主朋友按此方法也能计算吧?)。

    工地电缆所接处电压有380V,但塔吊起动还是困难,建议把塔吊的电缆换大。

    2013-12-05 14:19:05

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2149 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求教:关于断路器替换问题

求教:上海人民的断路器的整定电流为1倍以上的额定电流,而ABB断路器的整定电流为0.7~0.9倍的额定电流。请问替换时额定电流怎么选择?

回帖成功

经验值 +10