租房的地方是一个招待所,半夜被闹醒。发现浓烟呛人无比。
原来配电房烧火了·-_-!

小弟也是刚刚毕业搞电的,帮房东看了下,发现是这个断路器是罪魁祸首!这里烧的最严重。
这是一个三相开关,却只用了2相,其中一相不明,另一路引到一电表箱供招待所5间房的用电,最严重的是进线居然比出线细!(都是4平方线,但进线明显假冒劣质产品),零线端子发热,后由于整个楼的电流保护装置都形同虚设,所以一直致使引燃木板,着火点木板已经化灰,断路器外壳融化引燃周围电表电线及下端电线。,再使总电表烧掉。请各位帮我看下是不是分析错了?

不是有人说照明电路中用断路器不能工作的嘛?图中烧了的是什么东西?

顺便说一点,电缆燃烧的烟雾好浓好臭好呛人!过了几天配电房还呛人。。。

1190375489299.JPG


1190375489380.JPG

全部回复(16 )

只看楼主 我来说两句
  • chenshikun1962
    1、是长时间运行、没有电工维护、接螺栓松导线接头过热导至起火原因。2、配电箱的设计安装典行的不规范,选用的电气器件开关不合格所至。3、单相超负荷可能导线接头过热造成开关起火原因。总之是安装电气器件质量、及维护不到所造成问题。
    2008-01-07 11:05:07

    回复 举报
    赞同0
  • lm8588
    lm8588 板凳
    劣等漏电开关,加上C相未接,A相进线虚接导致空开发热,超载的负荷捆扎,是直接根源