1
、应补充各种用水量计算书,且应核算用水量是否与计算相符。
2
、消防水源由小区消防泵站供给,且供水压力为0.3MPa,这是消防泵站的供水压力吗?应核实。
3
、设计说明中,给水水源为市政给水管网进户水压力为0.3MPa,根据GB50555-2012第4.1.3条要求,各用水点压力不能大于0.2MPa,故对其超过此值的给水支管上进行减压。
4
、应将设备表中的数量补齐,消火栓系统、喷淋系统、排水泵等各种设备均应编号列入设备表。
5
、水泵出水供水管上应设压力表。
6
、地下室排水泵型号、规格、流量功率等应说明(列入设备表),且集水坑大小及有效容积,并应符合GB50015-2003(2009年)第4.7.8-1条要求。
7
、本工程在本地区的最高建筑,应设高位消防水箱。
8
、排水立管(WL-6,7)顶端通气管不应接在排水立管上,应接通气立管(1#~3#住宅楼)。《给水排水设计规范》GB50015-2003(2009版)第4.6.1条。
9
、减压阀节点处的前后应装设压力表。《给水排水设计规范》GB50015-2003(2009版)第3.4.10.3条
10
、减压阀前应设置过滤器。《给水排水设计规范》GB50015-2003(2009版)第3.4.15.1条
11
、消防水池进水管口最低点高出溢流边缘的空间间隙不应小于150mm(地下车库)。《给水排水设计规范》GB50015-2003(2009版)第3.2.4C条。
12
、消防水泵出水管上应设置压力表和防水阀(地下车库)。《建筑设计防火规范》GB50016-2006第8.6.5条。
13
、说明中市政给水压力说明,即冬,夏季压力各为多少?
14
、应明确本工程消火栓设置情况,如另见何施工图,与水泵接合器的位置设置关系,即15~40m。(详见GB50045-95.7.4.5.3)
15
、户内给水支管管径偏小,应重新计算核对。GB50015-20033.6.4.1
16
、应明确消防水池及消防泵房设置具体所在位置,以及与本工程相应的建设时间等。
17
、每栋单体建筑屋顶应设一个装有压力显示装置的检查用的消火栓。
18
、商业自动扶梯下部、楼梯间前室、工具间、空调机房、排风机房未设喷淋消防。
19
、商业消火栓给水接入两点间加阀,否则是一路给水。
20
、对于卫生间排风、无论面积大小,应核算排风量。
21
、商业门斗内不能设置喷头,以防冻结(门斗内未采暖)。
22
、活动中心等手扶电梯底部应设置独立的喷淋系统。
23
、设计依据增加GB50096-2011、GB50368-2005。
24
、地下车库消火栓系统栓口压力超压的消火栓,应有减压措施。
25
、6#楼喷淋系统接一报警阀,末端试水装置应为一套,其余均为试水阀。图纸中设了两套试水装置,不恰当。
26
、地下车库换热机房应设喷淋消防。
27
、消防水泵吸水母管两端应设检修阀。
28
、给水分区内、底层部分配水支管减压阀后压力应说明不大于0.2Mpa。
29
、住宅套内热水系统热水器后不循环管长度不宜超过8m。
30
、消火栓自带阀门,支管处无需重复设置阀门;水平环路上应增设分段阀门,以保证检修时消防用水等,详见《建规》第8.4.2(1、6)条。
31
、喷淋末端试水大样图中截止阀位置错误,无法测压力,应下移。
32
、喷淋系统水源应明确。喷淋计算书中管径、末端压力等与图纸及说明均不符。末端计算压力0.05MPa,末端4个喷头范围内的平均喷水强度,不能满足规定值的85%,《自喷》9.1.4条。
33
、厨房应设置必要的排水设施和给水预留管。
34
、喷淋系统入口不应加倒流防止器。未见喷流系统水泵接合器。
35
、多层建筑设置屋顶消防水箱,不需设置消火栓的系统增压稳压设施,见规范8.4.4条。
36
、计算书中消火栓系统的计算压力与说明中的入口压力不符,应按公式计算出消火栓系统入口所需压力。
37
、厨房灶台上方喷头应采用93℃喷头,不吊顶房间应采用上垂式喷头。
38
、喷淋计算书中应计算喷淋入口压力,表格中的压力不是入口压力。
39
、设计说明中,市政供水压力仅0.15MPa,不能满足低区一至三层供水压力,应校核计算。高区加压泵站供水压力应说明能否满足高区供水压力要求,请复核。
40
、住宅立管排水检查口宜每层设置。GB50096-2011第8.2.3条
41
、高压各给水支管所设置的减压阀,应使各供水点压力均小于0.2MPa,并由计算确定。前后应设压力表。设备表中应将阀后压力改为0.2MPa。
42
、重力流雨水管材应按规范选用,设计选铸铁管不恰当。GB50015-2003(2009)第4.9.26条
43
、高层建筑屋顶应设带压力表的检查用消火栓(GB50045-95(2005)第7.4.6.9条)
44
、冻库、冻品交易中心,消防系统应设置坡度。保证能将系统的水全部放净。
45
、冻品交易中心给水系统给水支管上应设置阀门。给水管道应设置坡度,最低处应设泄水。泄水点应保证有顺利的排水去处。
应水平有限,汇总整理如有不正确的地方请指出
全部回复(18 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报