舞台顶部还需设计湿式自动喷水系统保护吗?
舞台顶部还需设计湿式自动喷水系统保护吗?
舞台葡萄架下设雨淋系统,舞台顶部还需设计湿式自动喷水系统保护吗?
发布于
2013-12-04 16:33:04
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(9 )
tx
zss 发表于 2013-12-6 09:45 但我手头上有好几个参考案例(不同大院)顶部除雨淋系统都另设有自动喷水灭火系统?可以看看《自动喷水灭火系统设计手册》P241页。
2014-01-11 00:47:11
来自 PC
评论
举报
zhenglibo
richudongfang00 发表于 2013-12-4 17:09 不用,仅设雨淋系统就行,按规范设自动喷水灭火系统,雨淋系统属于自动喷水系统一种。顶部设了也没用,起 …有道理,:)