求助钢结构大大,sts对门钢建完模进行钢架整体绘图的时候,12m的边柱莫名其妙的多了1mm




~$YHQ2NFI@F3Y74)8KI5I)E.jpg


B$4CN${{_2N[WX]RF5G7P8S.jpg


OZ]H_IL)}72Z3YZ02)GJ(9K.jpg

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • fdj19861208
    fdj19861208 沙发
    大家好,跟大家分享一款 钢结构 设计工具箱,可以进行钢节点、构件和子结构专项设计,并提供了各种软件模型转换的功能。由于附件太大,上传不了,本人新建了一群202562924,有需要的到群共享去下载!
    2013-12-05 13:33:05

    回复 举报
    赞同0
  • tyun01
    tyun01 板凳
    高度,软件默认是柱中心线的高度,你建轴网的时候,把轴线建在柱中线上,高度就是12米了,我看你是采用柱子偏心处理的,所以本模型,柱子外边翼缘高度是12米,中心线高度是12.001(软件标注柱中心线高度)。