土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 短时耐受电流时间

短时耐受电流时间

发布于:2013-12-04 16:07:04 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请问一下大家在校核短路电流热稳定时,10kV设备使用的短时耐受电流时间是3s还是4s?因为我记得66kV及以下都是按4s校的,但是有人说是3s。我也查了GB没有一个统一的标准,但是看一些10kV开关柜厂家资料,厂家的试验报告都是按4s写的。谢谢了

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • 电工刀
    电工刀 沙发
    楼上:标准是什么?我也在查资料,但没有找到,额定短时耐受电流及持续时间要求25KA/1S,我实际20KA/4S怎么换算啊?谢谢
    2016-07-06 14:22:06

    回复 举报
    赞同0
  • electricity
    electricity 板凳
    GB的标准值是2S,如有更高要求,推荐值是3,4S。 DL的标准是4S。
    2016-06-06 15:46:06

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2135 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

配电总柜和电容柜的浪涌保护器怎么选

求高手举例解释 配电总柜和电容柜的浪涌保护器怎么选

回帖成功

经验值 +10