土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 请教关于型钢混凝土柱的受力分析问题

请教关于型钢混凝土柱的受力分析问题

发布于:2013-12-04 15:40:04 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
本工程采用逆作法采用型钢混凝土柱,型钢采用格构柱500的方形柱,外包钢筋混凝土。
有一位施工的老师傅讲,型钢柱在初期阶段因为外包钢筋混凝土还未做主要承受施工荷载的,所以只要考虑的施工荷载以及稳定性是最关键的,即长细比。在外包钢筋混凝土及主体施工完成后是外包的钢筋混凝土承受竖向荷载,钢构柱几乎不参与结构的受力。
听了该专家的话,我迷惑了,感觉跟我认知里的不符啊,不知该位专家此话是否正确,还请坛子里的专家告知,谢谢。

全部回复(39 )

只看楼主 我来说两句
  • 沐雨清风
    沐雨清风 沙发
    二楼分析的很中肯,钢柱在初期作用比较大
    2013-12-10 22:17:10

    回复 举报
    赞同0
  • kc822
    kc822 板凳
    卡卡西 发表于 2013-12-4 16:06 不正确1)在施工阶段钢构、钢筋混凝土接受施工荷载,设计方应该考虑到;在施工阶段正确的施工工序是关键, …我赞同这个观点
    2013-12-09 09:29:09

    回复 举报
    赞同0
加载更多