bmwz7
沙发
事故原因分析了没有啊?
2014-04-07 13:50:07
赞同0
-
lingxuct
板凳
一楼图片中没有拍到倒塔原因的地方,而倒掉的塔是没压着其他高压线,楼主且说“220KV线路塔正好砸在了某钢厂的线路上造成钢厂大面积停电”图片中看不到,一般规律:几条线路平行或交叉,旁边一塔倒掉,塔身是不太可能压着另一条线路上的,因设计规范上有距离要求的!
2014-03-18 17:15:18
赞同0
加载更多回复 举报
倒塔原因,不是冰雪压的,是在新架设线路时,没有做好“受力拉线”(或做的不到位),单方向把线收紧时,拉倒塔身! 被紧的线在塔倒时压到(与之交叉的)在运行中的110KV线路,线路差动保护动作(跳闸)。
回复 举报