土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 板柱结构暗梁的配筋疑问

板柱结构暗梁的配筋疑问

发布于:2013-12-04 10:50:04 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
高规8.2.4说,暗梁支座上部钢筋截面积不宜小于柱上板带钢筋的1/2,感觉字面意思,此处是指板带上下总钢筋的50%?
施书上的例题,暗梁的上下配筋各自按板带上下配筋的50%取?
因为不是很理解此处规定的原理是什么,所以不知此处应该怎么考虑?

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • 不见泰山
    不见泰山 沙发
    路过学习
    2016-03-20 15:15:20

    回复 举报
    赞同0
  • sjwluobo
    sjwluobo 板凳
    zhugeguang 发表于 2013-12-4 11:45 暗梁支座上部钢筋截面积不宜小于柱上板带钢筋截面积的50%,并应全跨拉通,——指柱上板带上部钢筋;暗梁 …恩,明白了,这样就可以理解了
    2013-12-05 08:40:05

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.14 万条内容 · 2082 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

二级结构 砌体的周期小于特征周期吗

在一道二级结构的题目里。计算砌体结构的地震力 在计算层间剪力的最小值是λ的时候就给了一句话 砌体结构的基本自振周期小T1

回帖成功

经验值 +10