土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 裙房部位,柱子变筋,柱插筋时少插4根钢筋(不是角筋),混凝土已浇,求解决办法

裙房部位,柱子变筋,柱插筋时少插4根钢筋(不是角筋),混凝土已浇,求解决办法

发布于:2013-12-04 10:05:04 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
柱子截面800x800,配筋4C22+16C18,缺少18的四根,每边差一根。
方案一、植筋
方案二、砸到锚固长度,加筋,混凝土浇筑
请大神解答每个方案的具体措施或者提出新方案

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • zhuxq1970
    zhuxq1970 沙发
    我认为只有植筋,悄悄地, 不要让监理看见
    2013-12-05 09:06:05

    回复 举报
    赞同0
  • 雷文柏
    雷文柏 板凳
    植筋简单些
    2013-12-04 11:04:04

    回复 举报
    赞同0