土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 哪位知道南自的低周减载如何接
哪位知道南自的低周减载接保护跳还是手跳。问厂家说接保护跳,可是闭锁重合闸就没地方接了呀。

全部回答(4 )

  • leixiaoy
    neruy 发表于 2013-12-7 00:02 接手跳吧 手跳经KKJ,不会启动重合闸我也认为接手跳,但低周厂家说接保护跳,都不知该不该听
    2013-12-07 17:33:07 来自 PC 评论 举报
  • leixiaoy
    lingxuct 发表于 2013-12-6 12:56 重合闸与低周减载是二个东西,低周减载里不应有重合闸的。低周减载里有闭锁重合闸的出口
    2013-12-07 17:12:07 来自 PC 评论 举报