土木在线论坛 \ 电气工程 \ 风力发电技术 \ 母线槽烧毁事情

母线槽烧毁事情

发布于:2013-12-04 08:20:04 来自:电气工程/风力发电技术 [复制转发]
目前本公司有空气绝缘型母线槽(690V/1600A)屡遭烧毁,具体如下:

击穿部位在伸缩节,根据现场现象及报警初步判断是,首先边相(C相)对外壳短路,由于
箱变低压侧采用的Y接中性点接地,故而短路电流不可小视。进而发展为中相(B相)
与C相间短路。导致伸缩节突出部分击穿较多(圆洞),且与C相突出部分相对的外壳内壁有
明显烤焦痕迹。
不知这个单相接地短路如何发展为两相间短路,翻阅好多资料都感觉一头雾水,请
高人指点,感激不尽啊。