土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 关于电房门设置问题

关于电房门设置问题

发布于:2007-09-21 17:38:21 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
10kV及以下变电所设计规范

第6.2.6条 长度大于7m的配电室应设两个出口,并宜布置在配电室的两端。长度大于60m时,宜增加一个出口。当变电所采用双层布置时,位于楼上的配电室应至少设一个通向室外的平台或通道的出口。
图中电房门布置供电局说我不满足要求。说一定要在A点增加一个门。我就不明白了,为什么?规范明明规定大于7m应设两个出口,并宜布置在配电室的两端。而不是说一定要布置在正对面或对角!难道我理解错了,还是有其他规范规定?(根据重庆市江北区供电局规定)
谁能帮帮我啊?

1190367535909.JPG

这个家伙什么也没有留下。。。

防雷减灾

返回版块

8.68 万条内容 · 217 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

做消防工程的朋友,请来下载最新消防法规

1.2006版建筑设计防火规范2.2005版高层民用建筑设计防火规范3.2001版人民防空工程设计防火规范4.2005版自动喷水灭火系统设计规范5.98版火灾自动报警系统设计规范(有点过时)6.2005版气体灭火系统设计规范7.2005版建筑灭火器配置设计规范8.民用建筑电线电缆防火设计规程DGJ08-93-2002J10166-20029.自动喷水灭火系统施工及验收规范GB 50261-2005

回帖成功

经验值 +10