关于电房门设置问题

发布于:2007-09-21 17:38:21 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
10kV及以下变电所设计规范

第6.2.6条 长度大于7m的配电室应设两个出口,并宜布置在配电室的两端。长度大于60m时,宜增加一个出口。当变电所采用双层布置时,位于楼上的配电室应至少设一个通向室外的平台或通道的出口。
图中电房门布置供电局说我不满足要求。说一定要在A点增加一个门。我就不明白了,为什么?规范明明规定大于7m应设两个出口,并宜布置在配电室的两端。而不是说一定要布置在正对面或对角!难道我理解错了,还是有其他规范规定?(根据重庆市江北区供电局规定)