土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 排烟风机风管进出机房都要加防火阀吗?
想这两种情况,进出机房都要加防火阀吗?为什么不能只在一端加一个就可以了?如果前一种情况竖井专用,直接排至室外的话,排烟机出口端能不能什么阀都不加?

QQ截图20111203210903.png


QQ截图20111203210937.png

全部回答(26 )

  • qdwh66
    第一张图片,看得清楚是排烟风机。以排烟风机为例,其实出机房的排烟防火阀和穿风井的排烟防火阀的功能是不同的。出机房位于风机前的防火阀,要求与风机连锁,在280度时防火阀关闭要求连锁关闭排烟机,一般机房处的墙为防火隔墙,为了防止火灾的蔓延,要在隔墙处做加防火阀,而风井处的防火阀当不共用风井时则可以取消的。
    2017-03-06 15:25:06 来自 PC 评论 举报
  • ligesen1986
    一般情况排烟风机前都要加一个280℃的排烟防火阀(常开型),不管排烟风机有没有位于风机房里面。但是什么时候会在排烟风机前后都加一个280℃的排烟防火阀呢?那就是当排烟风机放在风机房里面,并且排烟口没有在风机房里面,这时候根据规范要求,穿越风机房要加排烟防火阀,所以一进一出,排烟风机就需要在其前后都加280℃的排烟防火阀了。
    2016-06-15 10:05:15 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.86 万条内容 · 567 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10