近期看到有些高层住宅中,排水立管采用内螺纹排水管时可以不设通气管,此种方案是否可行?

我们的江苏省住宅标准10.2.18中说明:高层住宅的生活污水管道应设置专用通气立管,且每隔两层设结合通气管与排水立管连接。如采用单立管特殊配件或管道时,可不设专用通气立管。

条文说明中并为说明特殊配件或管道为何种
不知大家所在地是如何解决这个问题的?
  • visevesa
    visevesa 沙发
    江苏省住宅标准10.2.18中说明:高层住宅的生活污水管道应设置专用通气立管,且每隔两层设结合通气管与排水立管连接。如采用单立管特殊配件或管道时,可不设专用通气立管。 ----应该指的就是排水立管采用内螺纹排水管.
    1.用内螺纹排水管就不应再装专用通气立管,否则就象论文中形容是画蛇添足,因它的三通是专用管件,并不因装专用三通而影响旋涡流,而装通气斜三通会有碍于旋涡流的继续;
    2.在内螺纹排水管的CECS规程中也明明白白讲它是属单管排水系统