土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 10kV系统分段断路器保护的问题

10kV系统分段断路器保护的问题

发布于:2004-11-22 16:17:22 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
问题一、10kV系统两路进线一用一备不并列,母联平时合闸运行,进线、配出都选用GL型继电器,分段断路器选用DL-21C/10,请问分段断路器速断值怎么整定?怎么与进线的GL保护相配合?是不是可以不考虑配合,只考虑按照手册公式整定就可以了?

问题二、另外,母联平时合闸运行,需要加跳闸回路监视吗?(监视继电器加在配出柜控制回路的合闸位置继电器那儿),如果需要加,那么这个继电器只有在断路器跳开位置的时候起作用,而且不能监视合闸回路,也就是说,大部分时间不起作用,这样可以吗?

全部回复(95 )

只看楼主 我来说两句
  • tnc
    tnc 沙发
    加不进去了啊
    2016-03-26 16:15:26

    回复 举报
    赞同0
  • linchong774
    linchong774 板凳


    我有一个:
    61368049
    希望大家可以加入一起讨论学习
    2008-06-09 12:33:09

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

断路器

返回版块

7.28 万条内容 · 395 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

是否必须用双极断路器

各位前辈,大家好!我是在一家香港住上海的公司做电气,很多概念都是跟着香港走,常常会对国内一些规范不太理解,但又无处咨询。前不久当我送审一份图纸的时候,设计院建议配电箱的主开关用四极,单相回路配出开关用双极,即同时断开相线和中性线,参考规范是《工程建设标准强制性条文》的第三篇4.5.6条,理由是单相配出电压可能大于50V,对人身不安全。我这个项目用的是TN-S系统,我已经确保了中性线接地,为何后面要断双极呢,是必须的吗?

回帖成功

经验值 +10