土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于消防风机房设备的疑问

关于消防风机房设备的疑问

发布于:2013-12-03 09:58:03 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
设备专业在送风机房及排烟机房设置了水喷淋,本人认为此举弊大于利,当消防启动时水喷淋会使设备短路,即使密闭式设备也可能使设备损坏,建议取消或改别的方式,请问各位大侠意见。

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • 小草瑜
    小草瑜 沙发
    要设置,我被审图提过
    2014-05-16 08:30:16

    回复 举报
    赞同0
  • yljgxp
    yljgxp 板凳
    大侠,是不设喷淋,还是不考虑短路?我认为还有一个原因,当消防时,还要考虑消防人员的人身安全。从这点看也不宜使用水喷淋。
    2013-12-03 10:27:03

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2150 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

家用电动卷门可以链接配电?

家用电动卷门可以链接配电?想直接从开关引两条回路到两个卷帘门(700W)。不知道合符规范要求不,现场没法再加回路了

回帖成功

经验值 +10