设备专业在送风机房及排烟机房设置了水喷淋,本人认为此举弊大于利,当消防启动时水喷淋会使设备短路,即使密闭式设备也可能使设备损坏,建议取消或改别的方式,请问各位大侠意见。

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • 小草瑜
    小草瑜 沙发
    要设置,我被审图提过
    2014-05-16 08:30:16

    回复 举报
    赞同0
  • yljgxp
    yljgxp 板凳
    大侠,是不设喷淋,还是不考虑短路?我认为还有一个原因,当消防时,还要考虑消防人员的人身安全。从这点看也不宜使用水喷淋。