我在网上查询励磁涌流时看到这样一句话,变压器在合闸充电时,由于变压器的电感性加上合闸瞬间供电电压的相角不确定性会使充电存在最大7-9倍的涌流,这里的“变压器在合闸充电时”是指什么,多谢

全部回复(16 )

只看楼主 我来说两句
  • 灰肠人gb
    灰肠人gb 沙发
    个人理解啊:
    所谓合闸充电,只是一种叫法,也就是变压器上电时从暂态到稳态的过程,由于变压器线圈是电感性的,本身具有一定的储能性质,才会叫“充电”;变压器的励磁涌流不但和阻抗和初相角有关,还和剩磁有关。
    实际上,新上大容量变压器在第一次送电时,都要做3~5次(间隔5分钟左右)的合闸冲击试验,检查变压器能否经受起正常的励磁涌流冲击,是否有缺陷等。
    2013-12-05 16:58:05

    回复 举报
    赞同1
  • dfgshsz
    dfgshsz 板凳
    基础有高有低,只要努力进取、有勇气请教、讨论就值得敬佩。