土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 地暖技术高手都进来赐教一下吧!急!

地暖技术高手都进来赐教一下吧!急!

发布于:2007-09-21 16:25:21 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
加热管水力计算:
考虑到,分集水器及阀门等的局部阻力,盘管总阻力在沿程阻力的基础上附加10%-20%,一般管道阻力不宜超过30KPa,

这里指的30KPa,是所谓加热管内流速按0.25m/s计算,且管长小于120米计算出来的吗?
一般管内阻力(沿程阻力)是1米多少帕?流速是按多少定的?

小弟以前从未详细算过,现在想在理论上找到答案,望大家帮忙了!

1190363281782.jpg

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • rg2005
    rg2005 沙发
    JGJ142上,0.25m/s流速,16/20管径,72.08Pa/m
    2008-08-02 21:53:02

    回复 举报
    赞同0
  • zhaoguangbin
    zhaoguangbin 板凳
    找规范,和地暖管材资料,自己查!!

    2007-09-27 13:43:27

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

采暖供热

返回版块

20.38 万条内容 · 571 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

内部消息:即将上市的暖通新书

做既有建筑改造的同行们注意了,有一本清华大学薛志峰、江亿写的《既有建筑节能诊断与改造。具体内容如下: 内容提要:本书内容来源于清华大学十年来所做的既有大型公共建筑的节能改造与诊断工程。详细地讲解了既有建筑节能诊断的方法和步骤。书中有108个“无成本、低成本”节能改造实例。 有哪位同行作这方面的工作,这是一本不错的参考书。 定价:35元 标准书号:ISBN 978-7-112-09591-9