土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 作为甲方设计部人让设计院改配筋的感触

作为甲方设计部人让设计院改配筋的感触

发布于:2013-12-02 13:02:02 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
我在甲方设计部:有个阳台的梁开始的配筋
QQ图片20131202120348.jpg
提出问题,支座没点
设计院修改后
QQ图片20131202120421.jpg
我又提出问题,两端上不钢筋不满足1/4要求,封边梁的跨度大,是否应该选用小直径的间距小点,从竖向地震力来理解,该处应该增强延性,箍筋适当加密。
设计院答复:1、6*314/4/4=118mm,12的钢筋是略为不足。2、这根梁只能算是封口梁,悬臂梁跨度大于2,米(7,8度时)才需要考虑竖向地震箍筋如果采用C6@150的会不够。
我想我是不是拿着规范太较真了。。。想了想,出到甲方还是得有自己的处事风格,所以还是要求设计院改成了5根12的,第二条的话,个人观点,觉得跨度大,出挑的也多,从竖向地震来理解,应延性加强,故适当加密,他们当然是不情愿改的。。。(注意我的措词“从竖向地震来理解“,这个是不用考虑竖向地震力的。因为悬挑2.2m,跨度大,那根梁并不完全是封边梁作用,按竖向地震力的考虑方式来理解,把地震力放大,再把这个悬挑阳台看成是一个新娘子的轿子,地震力就是新娘子的重量,一边的悬挑梁和那堵墙看成是抬轿子的人,那根梁相当于就是抬轿子的梁,加上该梁设计的时候两端点铰,扰度势必很大,故需要加强梁延性的设计。我是从概念上这样理解的。我也没强求说我的就是对的,只不过是个人理解,说出来一起学习,交流,我也是设计院出身,都是结构人何必刻意去分设计院和甲方。请不要夹带任何情绪去抵触这种东西!!!)






QQ图片20131202120348.jpg


QQ图片20131202120421.jpg

全部回复(78 )

只看楼主 我来说两句
  • 明天更好2015
    你的威风在哪呢。让设计人改了。改不改都行。我学得你的也有道理。发威呀甲方。
    2014-12-05 11:15:05

    回复 举报
    赞同0
  • 不会咬人的狗
    你提出的意见是瞎掰,但图中设计是有些问题,400的梁配6个20,不合理
    2013-12-13 19:05:13

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.16 万条内容 · 2197 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

考虑 横向风振效应 对结构的影响

正在做一栋24层住宅楼,项目在广东梅州,一层地下室,首层架空,首层层高6.45米,二层转换掉一根框架柱,其余全部落地想请教一下各位高手,是否考虑横向风振对结构有些什么影响,体现到图纸上主要是那些变化?因为鄙人在PKPM点此选项跟取掉此选项并未发现主要参数有何变化,配筋亦没发现变化。烦请各位高手路过能帮我解惑,谢谢了!

回帖成功

经验值 +10