土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 请教, 关于泵站的设计.

请教, 关于泵站的设计.

发布于:2004-11-24 12:47:24 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
各位教授、老师、师兄、师姐们:
我是一名04年毕业的本科毕业生,刚到单位在没有任何工作经验的情况下就接了一个泵站的设计。
好多问题都已经在我的努力下解决拉,但是现在存在一个问题就是这个原水的取水、输水问题。原水计划从一个水电站的大坝中分流10立方米/秒的流量,而且采用重力管道直接输送,取水口不建取水头,直接以喇叭口接水。大坝常水位比我们的吸水堰堰顶高出4.71米,距离3公里。
我想问的是:我的喇叭口该怎么设置?该在水下多深?还有我的管道该怎么选?坡度、管径怎么确定???这个管道是无压管还是有压管????
我越来越糊涂拉,希望各位叔叔、阿姨、哥哥、姐姐帮帮我!谢谢!!!

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • cgli
    cgli 沙发
    有压管,不过压力不大,至于管径,你自己计算,根据 流量,流速和坡度,代入公式计算得到,流速你先取1.0,计算出来管道是个破数,你可以四舍五入,喇叭口我看还是水平要好,不过最好有截止泥沙的进入措施
    2006-12-30 14:24:30

    回复 举报
    赞同0
  • calfliu1980
    calfliu1980 板凳
    就搂住的说明看,4.7米,高差,管道内是有压管;取水口的位置应该在水库最低水位至少1米一下;管径及坡度就不那么重要了,管径看你的流量需要,反正是压力管坡度不用担心,这么大的高差满足3公里的水头损失啦。
    2004-11-24 09:21:24

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

市政给排水

返回版块

23.63 万条内容 · 828 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

可行性研究

近期我正在做一个园区的污水处理厂的可行性研究,污水处理厂的废水为工业废水和生活污水,近期为1万吨/天,远期为2万吨/天。园区里工业主要为木材工业、贸易、混凝土、不绣钢制造、柴油机制造、精工仪表、建材等方面。我想做一个方案比选,希望同仁给我出个主意,谢谢!

回帖成功

经验值 +10