发布于:2004-11-24 12:47:24
来自:给排水工程/市政给排水
[复制转发]
各位教授、老师、师兄、师姐们:
我是一名04年毕业的本科毕业生,刚到单位在没有任何工作经验的情况下就接了一个泵站的设计。
好多问题都已经在我的努力下解决拉,但是现在存在一个问题就是这个原水的取水、输水问题。原水计划从一个水电站的大坝中分流10立方米/秒的流量,而且采用重力管道直接输送,取水口不建取水头,直接以喇叭口接水。大坝常水位比我们的吸水堰堰顶高出4.71米,距离3公里。
我想问的是:我的喇叭口该怎么设置?该在水下多深?还有我的管道该怎么选?坡度、管径怎么确定???这个管道是无压管还是有压管????
我越来越糊涂拉,希望各位叔叔、阿姨、哥哥、姐姐帮帮我!谢谢!!!
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句-
cgli
沙发
有压管,不过压力不大,至于管径,你自己计算,根据 流量,流速和坡度,代入公式计算得到,流速你先取1.0,计算出来管道是个破数,你可以四舍五入,喇叭口我看还是水平要好,不过最好有截止泥沙的进入措施
2006-12-30 14:24:30
赞同0
-
calfliu1980
板凳
就搂住的说明看,4.7米,高差,管道内是有压管;取水口的位置应该在水库最低水位至少1米一下;管径及坡度就不那么重要了,管径看你的流量需要,反正是压力管坡度不用担心,这么大的高差满足3公里的水头损失啦。
2004-11-24 09:21:24
赞同0
加载更多回复 举报