土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 建给规范4.4.11关于各立管通水能力的表格

建给规范4.4.11关于各立管通水能力的表格

发布于:2013-12-02 09:13:02 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
注释里说 排水层在15层以上时,宜乘以0.9系数。这里是指过水能力取0.9?就是说排水15层时,过水能力只有表格的0.9倍?
  • huangzhimin
    huangzhimin 沙发
    生活排水立管的最大设计排水能力乘0.9系数。
    2013-12-02 09:34:02

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.28 万条内容 · 1364 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

建给规范4.4.8小区室外排水管道的一些疑问?

一、注释1 说 接户管管径不得小于建筑物排出管管径。建给规范关于排水的章节,几次提到接户管、排出管。这两部分管道的界定标准是什么?哪一段算接户管?哪一段算排出管?二、注释2说 化粪池与其连接的第一个检查井的污水管最小设计坡度取值。这里的“污水管”是进入化粪池的那一段?还是化粪池流出后的第一段?