土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 计算电缆究竟采用那个数据?

计算电缆究竟采用那个数据?

发布于:2004-11-22 15:04:22 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
计算功率120KW,COSφ=0.9,YJV22-0.6/1kv电缆直埋,
查表95mm2
电缆计算程序V1.1为:150mm2
国际铜业协会-电缆选型系统:按经济选型:120mm2(最大),150mm2(最小)以上选哪个呀?

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • whfe_wjm
    whfe_wjm 沙发
    对不起没说清楚,分别为小区埋地100米至总熔丝盒与穿钢管至层电表箱
    2004-11-24 12:14:24

    回复 举报
    赞同0
  • lilin309
    lilin309 板凳
    直埋最好用120,如果在空气中用95。
    2004-11-23 14:58:23

    回复 举报
    赞同0
加载更多