是参照下级断路器的整定电流选型?还是参照同级中的断路器选型?

比如说,下级断路器整定电流16A,隔离开关整定电流是不是应该比16A大一级?那么和同级断路器相比呢?需不需要比同级断路器整定电流也大一级?

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • 电气交流
    电气交流 沙发
    当然额定电流,肯定比下面的开关大,甚至大好多(考虑耐受能力)。
    2013-12-06 08:36:06

    回复 举报
    赞同0
  • 电气交流
    电气交流 板凳
    隔离开关,还要考虑短时耐受能力,1S耐受,这一点被很多设计者忽略了!
    2013-12-06 08:31:06