关于民用光伏发电系统接地保护的问题

发布于:2013-12-01 17:16:01 来自:电气工程/光伏太阳能 [复制转发]
最近在工作中遇到民用光伏系统接地的一个问题,希望能得到详细回答。
按照《太阳能光伏电源系统安装工程施工及验收技术规范》CECS85:96中9.0.5条文要求。规范要求:避雷针的接地线不应直接与机架相连,应在接地汇流排连接。对于这条规定应该这么理解?为什么不允许与机架直接连接?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • 向天索要1度电
    krostan 发表于 2013-12-2 11:55 避雷针为什么就不能直接和光伏方阵的支架连接呢?这样就要考虑防雷知识了。支架接地电阻是否过大,雷电流在支架上是否有大的压降。你明白了么
    2013-12-24 17:20:24

    回复 举报
    赞同0
  • krostan
    krostan 板凳
    xiaoneijidao 发表于 2013-12-2 09:00 应该是指避雷线不能直接接在光伏支架上,应该接在接地线的交汇处。避雷针为什么就不能直接和光伏方阵的支架连接呢?