为什么喷淋系统最不利点喷头工作压力压力不应低于0.05MPa
为什么喷淋系统最不利点喷头工作压力压力不应低于0.05MPa
为什么喷淋系统最不利点喷头工作压力压力不应低于0.05MPa?而不是0.04MPa、0.06MPa?
发布于
2013-11-30 20:08:30
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(22 )
zhanghaijun760209
与报警阀最低报警流量有关系,当压力为0.05MPA时喷头流量接近60L/min,而报警阀产品要求当通过报警阀的流量超过60L/min,报警阀必须动作。