土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 求助OMRON PLC温度控制

求助OMRON PLC温度控制

发布于:2013-11-30 18:54:30 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
我有一个在用的加热老设备需改造,加热是用导热油,我现在用OMRON一个模拟量温度信号输入到PLC,各位师傅用什么办法能够实温度自动调节,导热油有个电动阀,只有打开和关闭功能,不是比例控制阀,请各位师傅指点一下解决方案,可以用PID控制吗,如果可以怎么设计程序,谢谢!目标要求:就是用原PLC模拟量信号加PLC输出点进行自动控制温度要求精度在±1℃.

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • lxx297537449
    lxx297537449 沙发
    因为这是电动阀不是比例阀,所以这个问题大家看看有什么好的办法解决.
    2013-12-08 10:31:08

    回复 举报
    赞同0
  • 莫下雨
    莫下雨 板凳
    PID为什么不可以啊
    2013-12-06 16:22:06

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

工业自动化

返回版块

17.92 万条内容 · 368 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

空气加热器一些常见故障及其解决方法

经过一段时间的使用,气体式管道加热器就会出现一些常见的故障是我们自己是可以解决的。下面介绍几种故障以及解决方法: 数据表不能显示准确数字的时候,我们首先得检查空气的开关是否已经合上,再检查控制回路是不是完好的;通电后加热器的温度适中上不去,我们要排查故障原因首先检查熔断器是不是完好的,若没有问题就看看是不是加热器本身就已损坏;在冬天动辄0 ℃以下的时候,如若不采取放到措施,加热器里的水就很容易结成冰,影响正常运行不说,还很可能使管道爆裂。不同地域表冷器冻裂的原因可能不同,在气温比较温和的地区可能是因为冬天没有设置预热盘,而表冷器里面有水。吸入室外的冷空气后冻结。这个时候就该注意冬天在不用的时候就把表冷器的水排出去。比如说南方冬季的表冷器冻裂则有可是由于某天气温特别低,回风没有和新风混合好,使得室外的冷空气直接吹在表冷器上所造成的,我们可以设置一个混合阀将新风与回风充分混合;三相不平衡,我们可以首先检查三相的进线电压是不是缺相,或者是打开气体管道式加热器防护罩用万用表检查是否是某个电热元件断路造成的。

回帖成功

经验值 +10