根据《建规》8.6.6条规定,消防水泵应采用自灌式吸水,但在条文解释中说,若自灌式吸水确有困难的,可采用同步排吸式水泵,也就是说,消防水泵采用同步排吸式的话,是可以设置在消防水池的上面。大家有没有碰到消防水泵设置在消防水池的上面呢???

全部回复(27 )

只看楼主 我来说两句
  • ljz119
    ljz119 沙发
    可参照《消防给水及消火栓系统技术规范GB 50974-2014》5.1.9条,选轴流深井泵可以的。
    2016-10-05 23:30:05

    回复 举报
    赞同0
  • 小小蝌蚪
    小小蝌蚪 板凳

    学习了,谢谢分享。
    2016-09-30 14:53:30

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.33 万条内容 · 695 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

消防水如何灭菌灭藻

目前,国内对消防用水尚无明确的水质要求,但是由于消防系统中的许多设备存在一些精密部件容易被污物堵塞,所以这些设备对水质特别是对水的浊度要求较高,如报警阀、喷头、减压阀等。目前,一般通过设置过滤器来保证喷淋、喷雾系统和减压阀的正常工作。对于消防水箱的灭菌灭藻还需要展坤的水箱消毒器来帮忙。 消防用水水质恶化,细菌滋生,藻类、苔藓类及浮游生物等大量繁殖,水的浊度提高,甚至在水中存在生物粘泥和较大的漂浮物,这可能会造成消防系统部分设备的堵塞;此外,由于火灾时大量消防用水需在短时间内进行过滤,水质恶化也会造成过滤器的堵塞。因此水质恶化将影响对火场的控制和对火灾的快速扑救