土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 求分析这三层厂房外墙裂缝产成的可能原因

求分析这三层厂房外墙裂缝产成的可能原因

发布于:2013-11-30 10:51:30 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
本帖最后由 猫头鹰 于 2013-11-30 10:53 编辑

一个工地是个三层厂房,单层高度为7米,外墙采用复坦漆面层,是直接做在外墙砂浆找平层上面得。做外墙砂浆找平层得时候,按设计规范满挂了钢丝网,而且在搅拌砂浆得时候按比例加入了类似杜拉纤维得东西,这种纤维得抗裂效果比杜拉纤维还要好一些。但是在做完找平层,由专业外墙公司施工时,墙面好多地方产生裂缝,好多是在柱墙交接处,成横向和斜向。
在外墙公司要求下,都是打掉有裂缝得地方,重新抹灰。再做外墙面,但是在外墙做完后两个多月,外墙面又产生了裂缝,不知道是什么原因。
我自己分析的原因有:1、厂房不均匀沉降(尤其是独立钢筋混凝土基础)引起墙体开裂;2、二次结构砌筑时墙体拉结筋未按要求设置,墙柱间砂浆不饱满导致抹灰砂浆层开裂;3、二次结构砌筑后不到2周未沉降开始抹灰;还有其他的可能性吗?希望大家都来分析分析,说说你的看法。

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • lk22222
    lk22222 沙发

    你分析得很全面,首先考虑是沉降。再提醒一下面层做法是不是厚度啊气候原因影响,钢丝网什么纤维布在不同材料交界处,搭接长度是否够?
    2013-12-09 09:56:09

    回复 举报
    赞同0
  • 163zhs
    163zhs 板凳
    你分析得很全面,首先考虑是沉降。再提醒一下面层做法是不是厚度啊气候原因影响,钢丝网什么纤维布在不同材料交界处,搭接长度是否够?
    2013-12-06 13:34:06

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

钢结构工程

返回版块

46.41 万条内容 · 1078 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

新人求助钢结构载荷及型材选择

各位大虾,我请教一下钢结构载荷计算及选用型材的问题。 有一个厂房,东西向柱间距7800MM,有两跨,南北向柱间距8000MM,现要在柱间内侧,做一个钢结构框架,高5250MM,架子上设计有110T静载荷的设备,设备约长12300MM×宽3600MM×高2800MM,设备区域,因承受设备脚的原因,内衬钢构位置、数量不能更改,如附图,请问此钢结构应该选用怎样的型材好!

回帖成功

经验值 +10