1.结构大师中只有当“结构体系”定义为“短肢剪力墙结构”时,程序才对模型中的剪力墙是否为短肢剪力墙进行判断;否则不对短肢剪力墙进行判断。当判断为短肢剪力墙时,程序没有自动提高其抗震等级。用户可在自动生成构件类型后,在“显示/构件”中勾选查看构件类型,对其中的短肢剪力墙构件手动指定抗震等级。但程序对短肢剪力墙的设计内力进行了调整;
2. 判断方法如下:
(1)对于L形、T形等双肢或多肢剪力墙,只要有一个墙肢的长度(Hw)与墙厚(bw)的比值大于8就不判断为短肢剪力墙。参见图1.4.5-1所示。
(2)对于开洞剪力墙判断情况如下:
当洞口上面的墙梁尺寸满足
Lb/
hb>2.5时, 按洞口两边的墙柱尺寸来分别判断:
a、当所形成的墙柱为一字形墙柱时,若墙柱的长度(
Hw)与墙厚(
bw)的比值小于8,此墙柱判断为短肢剪力墙;
b、当所形成的墙柱为T形、L形等双肢或多肢剪力墙时,就按L形、T形等双肢剪力墙来判断,即只要有一个墙肢的长度(
Hw)与墙厚(
bw)的比值大于8就不判断为短肢剪力墙。
当洞口上面的墙梁尺寸满足
Lb/
hb≤2.5时,按整片墙的尺寸来判断,即不考虑洞口的影响,按无洞口墙来判断。
其中:
L
b
—
为墙梁的净跨;
h
b
—
墙梁的截面高度
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报