土木在线论坛 \ 施工技术 \ 市政工程施工 \ 船闸工程帷幕灌浆相关问题请教及讨论

船闸工程帷幕灌浆相关问题请教及讨论

发布于:2013-11-29 21:26:29 来自:施工技术/市政工程施工 [复制转发]
本帖最后由 zouyi1994 于 2013-11-29 21:28 编辑

QQ图片20131129211227.jpg QQ图片20131129211202.jpg
小弟最近在做一个船闸工程的帷幕灌浆的方案。枢纽是个河床式航电工程吧,我们做的是船闸,帷幕灌浆分为4条,上面一条是为了大坝防渗的,其他三条是围着船闸闸室的,主要作用是为了船闸检修的需要(设计图纸说明),设计图纸要求见图(就这么几条):
总共就这么多,因为不懂,所以有以下问题想请教一下坛里的大神:
1、设计参数是不是少了?我现在做了一个实验大纲,监理(只报了)已经批复,里面我给出了灌浆压力:0.3-0.6-1.0MPa,如果最后试验孔达到方案中结束条件结束,但是发现灌浆达不到要求,会不会说是我的灌浆压力有问题,复灌或者加密不能结算(施工方原因造成。)
2、我们的结算是以延米结算的,是不是设计要给一个量,超过这个量可以变更,要不遇到特殊情况(溶洞),施工方不是亏死了?帷幕灌浆以延米结算的时候,变更经常由哪些方面着手?
从上面写的就可以看出,我的脑子很乱,没有一个清晰的思路,并且确实是个菜鸟,求各位大神指点

QQ图片20131129211227.jpg


QQ图片20131129211202.jpg

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • liudanyuan
    liudanyuan 沙发
    我们当时在帷幕灌浆施工前,选择了一块离施工场地不远的地方做了帷幕灌浆试验,以验证和获得施工的各项参数。不过施工试验是花了一些钱的。
    2014-12-07 21:22:07

    回复 举报
    赞同0
  • wanglixin6181
    wanglixin6181 板凳
    灌浆压力可通过试验孔进行选择确定的吧。灌浆孔数量、分布及深度等应该由设计给出,是根据基岩情况及防渗要求定的。遇到特殊情况致使工程量增加当然可以变更结算。
    2013-12-03 21:04:03

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

市政工程施工

返回版块

15.08 万条内容 · 363 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

客户要求FFU的风速到达1m/s

各位大侠,今天有个客户要求FFU的风速到达1m/s,噪音不能超过65分贝,请问怎么办,从来没听过这样一个概念

回帖成功