土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 柱子截面变小了的影响

柱子截面变小了的影响

发布于:2013-11-29 19:51:29 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
18层剪力墙结构,墙头一个边缘柱子,图纸是500X400的截面.结果木工制成500X350的了,都在楼里,一共四个。已经三层了,真心求助,对整个楼的结构安全有什么影响?钢筋没少

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • guoyong1798
    guoyong1798 沙发
    xian gao qing chu wei shen me yao she duan zhu
    2013-11-29 21:25:29

    回复 举报
    赞同0
  • zhuyanpingok
    zhuyanpingok 板凳
    mark913 发表于 2013-11-29 20:59 端柱啊,500应该是沿剪力墙方向吧,350是垂直剪力墙方向吧。配筋没小,应该问题不大。本来这个端部构造就有 …350是垂直剪力墙的。你说的很对。
    2013-11-29 21:18:29

    回复 举报
    赞同0
加载更多