本厂有一台500kVA箱式变,其中有一台总补偿量为250kVar的电容器柜,分8路投切,刚投入运行时一切正常,但在正常设备检修时,发现所有电容器接线柱与接触器连接的C相导线全部被烧毁,接触器的接线端子也无一完好,电容器没有异常现象,本厂负荷最大有一台160kW的退火炉,是可控硅控制的,查有关资料分析可以是由谐波引起的,加电感线圈可以限制谐波,但不知道如何加,电感线圈的型号是什么,效果如何?其中导线截面积为10平方BVR导线.
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(2 )
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
整定电流是从设计角度出发,对于给定的具体电路参数计算出的一个数值。
脱扣电流是断路器本身的一个参数。
回复 举报