电缆桥架施工安装规范与要求(配上实图)《电缆桥架施工安装规范与要求》电缆桥架组装图一、 一般规定 1.1 本章适用于电压为10KV及以下新建扩建的一般工业与民用建筑电缆、桥架安装和桥架内电缆敷设 1.2 电缆桥架安装和桥架内电缆敷设,应按已批准的设计文件施工。 1.3 由支、吊、托架支撑的托盘(槽)或梯架直线段、弯通非直线段组合而成,敷设电缆具有连续性的刚性结构系统,为电缆桥架。 1.4 金属电缆桥架及其支架和引入或引出的金属电缆导管必须接地(PE)或接零(PEN)可靠,且必须符合下列规定:
回帖成功
经验值 +10
全部回复(18 )
只看楼主 我来说两句-
jianghuanguang
沙发
lisa104027 发表于 2013-12-28 10:52 第一:支线不能穿防火分区,第二:即便是穿了,这两边的排烟风机仍存在同时启动的可能,为安全起见,不建 …不存在支线不能穿防火分区的问题吧,我们这边都是在电井处设置层间总配电箱,然后分到各防火分区的,应该做好防火封堵就行了。
2013-12-28 13:59:28
赞同0
-
lisa104027
板凳
jianghuanguang 发表于 2013-12-27 18:09 现在在考虑防排烟风机的问题,商场进行改造,新增加使用面积,然后需要增加排烟风机,想将负荷接到原有层间 …第一:支线不能穿防火分区,第二:即便是穿了,这两边的排烟风机仍存在同时启动的可能,为安全起见,不建议在这地方打系数
2013-12-28 10:52:28
赞同0