电气工程
\
断路器
\
学校图书馆某片插座分闸,总是合不上,如何查找问题所在
学校图书馆某片插座分闸,总是合不上,如何查找问题所在
今天在学校图书馆上自习时,发现图书馆某层西南那一片的插座没电,一看是那一片的分闸没有合上,后来发现怎么合都合不上,新手特来问一下,如何查找问题的真正所在,是断路器本身的问题还是插座或者其他有问题,如何逐一的排查,谢谢\(^o^)/~
发布于
2013-11-29 09:43:29
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(10 )
liuzhenggang
一般情况是线路绝缘不够,漏电电流增大引起漏电开关动作。
2013-12-11 14:40:11
来自 PC
评论
举报
lsc19590714
是单相漏电断路器。
2013-12-03 18:51:03
来自 PC
评论
举报
加载更多