土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 配电箱里最少回路数有没有要求?

配电箱里最少回路数有没有要求?

发布于:2013-11-29 02:14:29 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
1.配电箱里最少回路数有没有要求?可不可以就一个2KW的插座回路?

2.如果一只配电箱里就一个2KW插座回路,那么配电箱进线应该用单相还是三相?

3.进线和空开该怎么选?进线开关难道和插座回路一样是16A的?

4.配电箱进线什么时候用单相,什么时候用三相?

5.最后一个问题,1700平米一层的办公空间,配电箱数量达到了16个,基本是每个房间都配个小箱子,这样做可以么?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • sukhoi37
    sukhoi37 沙发
    开心老爸 发表于 2013-11-29 09:24 1.没有要求2.取决于你插座是单相还是三相3.是的谢谢,我明白了,不是分别计量,原设计太浪费。对了,我看有的图上层箱到户箱的进线开关选择的是隔离开关,想请问下这是为什么?
    2013-11-29 21:34:29

    回复 举报
    赞同0
  • 开心老爸
    开心老爸 板凳
    1.没有要求
    2.取决于你插座是单相还是三相
    3.是的
    4.配电箱三相单相一是根据负荷决定,二是单相供电不宜大于30A
    5.如果分开计量的,可如此考虑,如果是一户的,就太浪费了
    2013-11-29 09:24:29

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

照明工程

返回版块

14.05 万条内容 · 419 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

LED灯如何做照度计算

LED灯如何做照度计算,天正没有我选的产品

回帖成功

经验值 +10