土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 关于排烟风管利用共板法兰连接方式的可行性探讨

关于排烟风管利用共板法兰连接方式的可行性探讨

发布于:2013-11-28 23:11:28 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
本帖最后由 douren520 于 2013-11-28 23:14 编辑

排烟风管能否采用共板法兰连接呢?
首先,需对排烟风管进行定位。《通风与空调施工质量验收规范》4.1.5 条规定500 P 1500Pa 为中压风管,正常情况下排烟风管的压力是不会超过1500Pa 的。
其次,《通风与空调施工质量验收规范》4.2.1 条表格下方附注2 排烟系统风管板厚度可按高压系统。即是说排烟风管的厚度按高压风管选取。
再次,《通风与空调施工质量验收规范》4.2.5 条第5 小点中排烟、除尘、、低温送风系统按中压系统风管的规定。
最后,从《通风与空调施工质量验收规范》表4.3.3 2 可以得知无法兰连接的使用范围。
QQ截图20131127220819.png
从以上条文可以看出,部分无法连接的形式是适用于排烟风管的。



精心研究,专业为上,欢迎大家关注暖通空调微信公众号HAVC01, qrcode_for_gh_db2a99a98e35_430.jpg

QQ截图20131127220819.png


qrcode_for_gh_db2a99a98e35_430.jpg

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • atiyang
    atiyang 沙发
    能还是不能??我也一直迷惑;希望权威专家解答。
    2014-08-04 00:46:04

    回复 举报
    赞同0