本帖最后由 结设是艺术 于 2013-11-28 23:57 编辑 手册内容全且新,著有篇章言并筋。 可惜附图极混乱,保护层厚难辨分。 并筋需算保护层,规范涉之言未明。 本当起自轮廓边,手册与此却不同。 参见《混凝土设计规范》4.2.7及条文说明、《混凝土结构构造 手册》(第四版)第一章第六节四、并筋(钢筋束) 2013.11.28

本帖最后由 结设是艺术 于 2013-11-28 23:57 编辑
手册内容全且新,著有篇章言并筋。 可惜附图极混乱,保护层厚难辨分。 并筋需算保护层,规范涉之言未明。 本当起自轮廓边,手册与此却不同。 参见《混凝土设计规范》4.2.7及条文说明、《混凝土结构构造 手册》(第四版)第一章第六节四、并筋(钢筋束) 2013.11.28

QQ图片20091128233337.jpg

030.jpg

    申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

  • 收藏0

  • 打赏1

评论 文明留言,专业沟通

请先 登录,再评论!

  • 滴水如桑
    滴水如桑 2013年11月29日 00:18:58 2楼
    你的意思是,保护层,等效的厚度,超出了保护层的厚度,1.6.3b,不过我觉得,保护层厚度,就是保护最外层钢筋不受腐蚀,不需要按等效的来吧
    回复 举报 点赞
  • 仲夏
    仲夏 2013年11月29日 08:30:45 3楼
    做的都是小项目,没用过并筋:lol:lol:lol:lol
    回复 举报 点赞
  • 大漠长风
    大漠长风 2013年11月29日 08:46:08 4楼
    规范太多了,个人理解可能也不同吧
    回复 举报 点赞
  • w1094285981
    w1094285981 2013年11月29日 08:55:26 5楼
    学习了,就是用到的地方不是很多,再就是施工不大方便
    回复 举报 点赞
  • li556671
    li556671 2013年11月29日 09:02:19 6楼
    学习了,就是用到的地方不是很多,再就是施工不大方便
    回复 举报 点赞
  • hicat
    hicat 2013年11月29日 09:18:23 7楼
    多谢楼主的分享!!
    回复 举报 点赞
  • 结设是艺术
    结设是艺术 2013年11月29日 23:45:42 8楼
    本帖最后由 结设是艺术 于 2013-11-29 23:52 编辑 滴水如桑 发表于 2013-11-29 00:18 你的意思是,保护层,等效的厚度,超出了保护层的厚度,1.6.3b,不过我觉得,保护层厚度,就是保护最外层钢 …1.我赞同图集13G101-11关于保护层起算位置的说明“其实际外轮廓边缘至混凝土外边缘距离尚不应小于并筋的等效直径”,而《混凝土结构构造手册》却给出了不同的图示:保护层由箍筋外缘算起,并筋的保护层为箍筋直径与等效直径之和,此值比等效直径大。2.图集13G101-11.1.18.2“当采用并筋时,构件中钢筋间距、箍筋锚固长度都应按并筋的等效直径计算…..”请注意这里指明的是“钢筋间距”并不是“并筋的净距”,而图1.18-2画出的确实并筋间的净距,间距应该是形心到形心的距离。3.《混凝土结构设计规范》4.2.7条文说明“并筋等效直径的概念适用于本规范中钢筋间距、保护层厚度….", 同样也是一个非常非常模糊的说法,“钢筋间距”是否指的是“并筋间距”?也没有指明保护层究竟应该从何处算起。4.图集13G101-11图1.18-3下部的Cmin标注位置并没有标注到箍筋边缘。由此可见从《混凝土结构设计规范》到《混凝土结构构造手册》及图集13G101-11,都存在这样或那样的错误,都有待进一步修改与完善。
    回复 举报 点赞
  • hicat
    hicat 2013年11月30日 07:19:28 9楼
    感谢分享,
    回复 举报 点赞
  • 圆舞华尔兹
    圆舞华尔兹 2013年11月30日 20:19:38 10楼
    没用过并筋、、、等用到的时候再来看楼主这贴:lol:lol:lol
    回复 举报 点赞
  • 滴水如桑
    滴水如桑 2013年12月01日 00:25:03 11楼
    结设是艺术 发表于 2013-11-29 23:45 1.我赞同图集13G101-11关于保护层起算位置的说明“其实际外轮廓边缘至混凝土外边缘距离尚不应小于并筋的 …回去屡屡,并筋的概念还不是很清晰。
    回复 举报 点赞