土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 工程安装问题 谁能看出有没有问题

工程安装问题 谁能看出有没有问题

发布于:2013-11-28 19:41:28 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
谁能看出有没有问题

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(35 )

只看楼主 我来说两句
  • wei11bin22
    wei11bin22 沙发
    提出几个自己的看法吧:
    1、泵进出口应全部加柔性街头;
    2、支架应采用混凝土基础且为滑动支架;
    3、流量计上下管路太短了,肯定影响到计量精度;
    4、出口没有压力表 ,不能判断水泵工况 。
    庆幸的是,水泵出口的阀门顺寻还没有接反,啊啊
    2014-01-20 07:01:20

    回复 举报
    赞同0
  • chyw19920629
    chyw19920629 板凳
    不是太明白是怎么回事,求解释
    2014-01-19 10:54:19

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

水处理

返回版块

42.36 万条内容 · 1445 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

MVR蒸发器在高盐废水处理中的应用

本帖最后由 tomomation 于 2013-12-9 15:29 编辑   高盐污水产生途径广泛,水量也逐年增加。最小化高盐废水排放对环境产生的影响要求去除含盐污水中的污染物。常用的高盐废水处理方式包括以下几种:耐盐细菌生化处理、传统蒸发浓缩设备蒸发、膜技术除盐、电解除盐。   但是由于高盐的毒害和抑制作用,生化处理技术实施遇到极大阻碍;传统的蒸发浓缩设备运行费用高、能效低;膜技术处理设备价格昂贵,易堵塞、易污染、最后产生的浓液无法处理;电解方式通常会因为有机物的问题而无法电解。